РЛНД Разъединитель фарфоровый
Разъединители наружной установки типа РЛНД-1-10 высоковольтные, 3 - х полюсные используются для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока. Применяются для заземления отключенных участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей.
Эксплуатируются в условиях воздействия климатической среды для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150:
|
Расшифровка РЛНД - 1-10 II/400 УХЛ1:
- Р - разъединитель
- Л - линейный
- Н - наружной установки
- Д - двухколонковый
- 1 - количество заземлителей
- 10 - номинальное напряжение, 10кВ;
- II - степень загрязнения изоляции (усиленного исполнения)
- 200, 400, 630 - номинальный ток, А
- УХЛ - климатическое исполнение
- 1 - категория размещения (наружной установки).
Основные технические характеристики
Наименование параметра |
Значение параметра для типов разъединителей |
||
РЛНД-1-10-200 УХЛ1 |
РЛНД-1-10-400 УХЛ1 |
РЛНД-1-10-630 УХЛ1 |
|
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
12 |
||
Номинальный ток, А |
200 |
400 |
630 |
Ток электродинамической стойкости, кА |
25 |
25 |
25 |
Ток термической стойкости, кА |
10 |
10 |
10 |
Время протекания тока термической стойкости, с:
|
|
||
Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО |
10 000 |
||
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее |
30 |
||
Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более |
200 |
||
Масса трехполюсного разъединителя, кг:
|
|
|
|
Р